找回密码
 立即注册
查看: 163|回复: 0

济南1批次漏电保护器不合格 上海华东、莱芜市康际电器上榜

[复制链接]

该用户从未签到

499

主题

0

回帖

1517

积分

普通会员

积分
1517
发表于 2023-2-8 14:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南市市场监管局今天发布2022年漏电保护器产品质量市级监督抽查结果,结果显示,莱芜市康际电器有限公司、上海华东电器(集团)乐清电器有限公司1家销售者、生产者的1批次产品不合格。

2022年市级监督抽查共抽查流通领域漏电保护器产品20批次,依据GB/T10963.1-2020《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》等标准的要求,对漏电保护器产品的标志、耐异常发热和耐燃性、温升试验、脱扣特性、电气间隙和爬电距离、电击保护等项目进行了检验。

发现莱芜市康际电器有限公司、上海华东电器(集团)乐清电器有限公司1家销售者、生产者的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为脱扣特性项目。

对本次抽查发现不合格产品生产者/销售者,济南市市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》关于监督抽查的有关规定做好后处理工作。

产品知识科普

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

消费提示

1.大型公共场所,高层建筑用干火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报整而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。

2.家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。因此应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功滋电器时要相应提高一至二个级别),额定剩余 动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。

3.有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。